5G基站机房内其他配套设施的增加与建设 点击:97 | 回复:0



腾达电器设备

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:112帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2019年11月21日
发表于:2021-03-12 16:51:03
楼主

1.机房配套的改造方案
当前中国移动、中国电信、中国联通三家运营商分别拥有自己的无线通信网络,大部分城区站点机房内安装有三家运营商的无线主设备系统,2G/3G/4G多系统、多制式共存,机房资源较为紧张。
现有基站在新增5G系统设备时,需对机房内安装空间、交流电源、直流电源、线缆、传输设备等进行核实,不满足要求时需要进行改造。

2.电源系统改造
(1)交流市电引入的改造
主要应核实机房市电引入空气开关容量及引入电缆是否满足需求,不能满足需求时应申请增容,并更换空气开关或机房市电引入电缆,同时还需核实业主总市电容量是否满足扩容要求。

(2)开关电源柜的改造
基站运行的无线主设备的常用直流供电电压有+24V和- 48V两种不同的供电系统,新增设备一般采用-48V电源系统进行供电。

(3)电源端子和空气开关的改造
现有开关电源有剩余端子且容量满足要求的,直接引用剩余端子。有剩余端子,但端子容量不能满足时,更换满足要求的空气开关或熔丝;无剩余端子但有可扩展槽位时,新增空气开关;无剩余端子且无可扩展槽位时,考虑新增直流配电箱,直流配电箱的电源应从电源架母线排引接。
3.其他配套改造
(1)线架、馈线孔
新增主设备.上方无走线架,则需新增走线架。
馈线窗剩余孔数少于1时需增加馈线窗,新增馈线窗的同时需新增走线架并连接到新馈线窗。
(2)地线排
当原有室内地线排不能满足5G设备的接地需求时,可在机房内的适当位置增加一个地线排,并用截面积不小于95mm2的铜芯电力电缆连接原有的室内地线排。