求助!使用MODBUSPOLL连接永宏FBS  PLC读取地址非法 点击:1975 | 回复:3



言午言午

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2019年1月09日
发表于:2021-02-03 20:00:59
楼主

各位大神,

小弟新人工控初学者,最近在学习MODBUS通讯;现在用主站仿真软件MODBUS POLL连接永宏的FBS PLC,联机后读取和写入永宏的S  X  Y  M寄存器对应MODBUS对应地址都没问题;但是读取T C  R   D数据的时候输入对应的MODBUS地址就提示地址非法。在此希望能得到各位大神指点一下,十分感谢!看了下永宏的PLC寄存器MODBUS对应表,发现寄存类型为Bit(bool)类型的地址就能正常读取写入,是其它类型的地址就提示非法。麻烦大神指点一下。


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



言午言午

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2019年1月09日
发表于:2021-02-04 08:45:55
1楼

还请诸位多多指点

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10219回
  • 年度积分:3353
  • 历史总积分:48938
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2021-02-04 09:07:25
2楼

地址前面加上4构成完整地址试试看,例如D0地址446001.


HAVE FUN!

上签

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 807回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:585
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2021-12-15 08:15:28
3楼

多谢分享