虹润公司
差压变送器投运(三阀组使用)的有哪些步骤?为什么这样操作?
差压变送器投运(三阀组使用)的步骤如下:
1、关闭排污阀后,打开平衡阀
2、打开高压侧二次仪表阀
3、关闭平衡阀
4、打开低压侧二次仪表阀
这样操作的原因:
1、为了保护差压变送器。差压变送器单侧收到高压或低压压力作用时,巨大的压差会损害变送器膜盒。
2、避免仪表管线内积存的冷凝水流失,导致不能有效隔离主管道内的高温流体。
楼主最近还看过