1.使用环境
硬件:
CPU 1217C V4.2
CPU 1215C V4.2
CM1241 RS422/485 V2.2
软件:
STEP 7 Professional V14 SP1
2.实现功能
CPU 1217 作为 Modbus RTU 主站, CPU 1215 作为 Modbus RTU 从站,实现 S7-1200 PLC 两个串口通信模块 CM1241 RS422/485 之间的 Modbus RTU 通信,主站轮询读写从站数据。
① CPU 1217 Modbus RTU 主站读取 CPU1215 Modbus RTU 从站保持寄存器 40001 地址开始的两个字长的数据并存储到 DB3.DBW0 和 DB3.DBW2。
② CPU 1217 Modbus RTU 主站将 DB3.DBW20~DB3.DBW26 四个字长的数据写入到 CPU1215 Modbus RTU 从站 40003 开始的保持寄存器。
③ CPU 1217 Modbus RTU 主站将 DB3.DBX40.0~DB3.DBX40.7 八个位的数据写入到 CPU1215 Modbus RTU 从站 Q0.0~Q0.7。
楼主最近还看过