PG/PC接口问题解决方法 点击:1383 | 回复:1



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2021-01-15 13:45:23
楼主

最近遇到了PG/PC接口问题,最终在网上找到了解决办法,分享给需要的朋友!

本作品非原创作品,转载自互联网

问题原因是“S7DOS Help Service”服务未运行。

参照以下步骤解决该问题:

1. 检查计算机中是否有“S7DOS Help Service”并且已经启动运行。

2. 如果该服务不存在,则按照以下步骤操作。

1) 在计算机的如下位置检查计算机中是否存在如下可执行文件:

Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe

2) 用“SC”命令创建该服务(以管理员身份运行该命令):

sc.exe create "S7DOS Help Service" binPath= "C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe"

3) 启动运行该服务,并将启动方式改为自动。

附:

PG/PC接口问题解决方法



1分不嫌少!


楼主最近还看过



GYC-2022

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:38
  • 注册:2022年12月27日
发表于:2023-01-04 09:56:48
1楼

学到了学到了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师