关于两线制变送器负载的理解 点击:197 | 回复:0



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2021-01-07 10:03:04
楼主

“二线制变送器输出部分采用的是恒流源技术,其所带负载的阻抗允许在一定范围内变化,只要这一回路里所串仪表的总阻抗不超过这个允许范围就可以。变送器的铭牌有允许带仪表的阻抗值,数显仪表的铭牌及DCS的板子一般标明自己的输出阻抗值,算一下有没有超出二线制变送器的要求就可以了。”


其实事情的本质是这样的:
     变送器说明书有一条说明,如3051压力变送器的供电范围为10.5~55VDC,如果DCS供电为24V,变送器的最大输出电流为22.4mA,则可以外接的最大负载为(24-10.5)/22.4=0.6kΩ,也就是说如果接上大于这个阻值的负载,则当变送器输出最大值时因工作电压不足而异常。总而言之,所接负载无论多少,前提是满足变送器在最大输出电流时的最小工作电压即可。