以前我试过F700接线端子的485用MODBUS poll通讯过能正常使用,但用PU口却不行,
现在手里1台CS84他只有PU口,按照说明书接线,设置都不行,有那位高人能帮我解决?接线方式+详细设置
我测试条件
1台CS84变频器
1个USB转485
1个MODBUS poll软件
用网线插变频器PU口,剪1头分出3,4,5,6 白绿,蓝,白蓝,绿; 白绿+白蓝=485+;蓝+绿=485-
pr549=1;342=1;502=0;
117=1;118=192;119=0;120=0;121=3;122=3;123=9999;124=1;
338=0;339=0;340=1;
79=2;
楼主最近还看过
参数 含义 设定值 说明
P79参数 运行模式选择 2 外部运行模式固定
P117参数 PU通讯站号 1 变频器从站站号为1
P118参数 PU通讯速率 96 通讯速率为9600bps
P119参数 PU通讯停止位长 0 停止位是1位,数据位是8位
P120参数 PU通讯奇偶校验 0 无奇偶校验
P121参数 PU通讯再试次数 9999 即使发生通讯错误变频器也不会跳闸
P122参数 PU通讯校验时间间隔 9999 不进行通讯检测
P123参数 PU通讯等待时间设定 9999 用通讯数据进行设定
P124参数 PU通讯有无CR/LF选择 0 无CR、LF
P160参数 扩展功能显示选择 0 显示所有参数
P338参数 通讯运行指令权 0 启动指令权通讯
P339参数 通讯速率指令权 0 频率指令权通讯
P340参数 通讯启动模式选择 1 以网络运行模式启动
P342参数 通讯EEPROM写入选择 1 通过通讯写入参数,写入到RAM
P343参数 通讯错误计数 0 显示MODBUS RTU通讯时的通讯错误次数
P502参数 通讯异常时停止模式选择 0 通讯异常发生时变频器自由运行停止
P549参数 协议选择 1 变频器做MODBUS RTU协议通信
P551参数 PU模式操作选择 9999 FR-PU07连接自动识别,优先顺序:PU07>操作面板