箱变壳体出现故障时如何有效解决 点击:67 | 回复:0



腾达电器设备

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:112帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2019年11月21日
发表于:2020-12-07 16:54:12
楼主

某个地区的箱变壳体突然冒出烟雾,导致停电。经检查发现,变压器二次侧一组刀闸底部根部的橡胶板烧焦,更换一组新的刀闸后不久电源恢复。据物业电工介绍,变电所箱体安装使用近十年,运行正常,上半年刚刚检修。

分析事故的原因。由于弹簧压力夹紧的刀式制动器叶片之间的压力不均匀,随着载荷的增加,阻力明显增大,温度不仅上升很快,而且还会升高,其温度必然会超过其它两项刀门,弹簧

当热不均匀时,长期高温对弹簧的影响,类似于退火效应,弹簧将逐渐失去弹性。高温的持续会不可避免地影响作为固定板的绝缘底板。保温底板虽然具有高温保温的技术指标,但由于长期热作用的破坏,其保护性能降低。当能量到达点火点时,它必须先吸烟然后燃烧。近几年来,笔者多次遇到类似的事故,这些事故都是由于保温板的过热和燃烧造成的。

这类事故的主要原因是对其重视不够。在大修的时候!在里面,没人想到刀门的螺丝会松!

移动时,一般不会检查,尤其是刀门侧的夹紧螺钉,以及固定的刀架螺钉都是松的。在日常工作中,笔者对五起此类事故进行了处理,并总结了此类事故的一些共性,供有关人员参考。

(1)设备已安装、检查和接受,并已使用多年。运行4~5年,长时间运行10年,运行正常。

(2)造成事故的主要原因是横向弹簧压力不均匀。横向弹簧有两种:大电流1000 A及以上的碗形弹簧。作者所经历的5起事故中,有2起是这类事故。小的

400~600 A电流范围内使用电压弹簧,电容器柜补偿电容时发生了另外3起事故。事故检验结果表明,外观检验,弹簧已变成棕色,类似于煮黑(蓝)工艺的结果。试验和检验表明,弹簧大多失去弹性,压力弹簧尤为明显。