一体化智慧泵房单元的共振效果分析 点击:85 | 回复:0



腾达电器设备

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:112帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2019年11月21日
发表于:2020-11-10 17:27:52
楼主

在两个单元的一体化智慧泵房组合结构的模态计算中,无论回填的边界约束是自由的还是固定的,每个单元的电机层的固有振动频率都非常接近单个单元的计算结果。 单元。表明机地板固有频率的计算结果是合理可靠的。 当回填物的边界自由时,泵室结构将显示整个结构的水平振动,并且固有频率将落在共振区域内

  无论是单单元一体化智慧泵房结构模型还是两个单元,回填土的边界条件是自由的还是固定的,一阶振动模式都与泵的电机底板的一阶振动相对应。  1和3单元的房间。 频率均为11.57Hz〜21.49Hz的共振区域,与2号机组和4号机组泵房的电动机底板的一阶模态相对应的固有频率均大于21.49Hz,在共振范围之外。 区。 因此,现有的1、3号机组泵房电机底板的设计方案不能满足设计要求。 必须优化和改进现有的设计方案,以确保电动机的运行。

  为了提高电动机底板的刚度,在不影响单元一体化智慧泵房电动机底板下方空间的便利使用的情况下增加柱子可以显着提高电动机底板的基频以满足设计要求。 但是,尽管增加立柱可以显着提高该单元的电动机底板的刚度,但对泵房整体结构的固有振动频率影响很小。

  无论将回填土与侧壁之间的相互作用用作自由边界还是用作固定支撑边界,都不会对该单元的泵室电机底板的固有振动频率产生影响,但是如果使用 作为自由边界,泵房结构将出现整体水平振动,且频率落在共振区内。 因此,建议在回填处理过程中采用工程措施尽可能增加侧壁的刚度,以提高泵房结构的整体性能。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师