440v400kw的马达做耐压需要施加多少伏的电压 点击:114 | 回复:1



Rudy123456

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2020年10月17日
发表于:2020-10-17 20:14:10
楼主

现在有个新马达,产地韩国现代。马达的额定电压440v  60HZ  400KW,额定转速1180r/min。需要给马达做耐压试验,应该施加多大的试验电压



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-10-27 18:11:10
1楼

可查GB755。

10000KW以下电机,按1000V+2倍额定电压,不低于1500V测试。