涡街流量计安装方式 点击:96 | 回复:0



工控关二爷

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:251帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:829
  • 注册:2020年7月27日
发表于:2020-10-10 13:58:37
楼主

 涡街流量计的实际安裝规定以下:

  1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑

  2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。

  3.临接管路:临接管路的內径务必稍超过蒸汽流量计的內径。

  4.缩管:针对缩管,要确保其上下游侧的接管长短应最少为5D,其中下游侧的接管段距离也应最少为5D。

  5.扩管:针对扩管,要确保其上下游侧的接管段距离应最少为10 D,其中下游侧的接管段距离也应最少为5D。

  6.弯头:针对每一段弯头,要确保其上下游侧的接管段距离最少为10 D,其中下游测的接管段距离应最少为5D

  7.闸阀部位和接管段距离:闸阀应当按扎在蒸汽流量计的中下游。假如闸阀一定要安裝在蒸汽流量计的上下游,那麼要确保上下游的接管段距离最少在20 D之上,中下游的接管段距离应最少在5D。

  8.脉动饮料流危害:在应用活塞机或罗次式的鼓风机电机或空气压缩机的气体管道上或是应用活塞机或柱塞泵式泵的髙压液體管路上,液体很有可能会产生震动。这类状况下,在蒸汽流量计的上下游安裝闸阀。如果是没法防止的液体震动,可在蒸汽流量计的上下游安裝一个脉动饮料流衰减器,如节流阀板或澎涨段等。

  9.活塞机泵或柱塞泵式泵:上下游安裝一个储能器,以降低液體震动。

  10.闸阀部位:应用T型管时,在蒸汽流量计的上下游安裝闸阀可防止脉动饮料压的危害。

  11.测压孔和温度测量孔:必须测压时,将测压孔设定在旋涡流量计的中下游的3D~7D中间的地区;必须温度测量时,将温度测量孔设定在离测压点中下游的1D~3D中间的地区。

  12.密封垫圈:不必将密封垫圈突显到管路中,不然将使读值有偏差,即便是夹紧型的YEW FL O,还要应用带地脚螺栓孔的密封垫,当应用螺旋的密封垫圈(沒有地脚螺栓孔的)时,要在生产制造密封垫圈工厂订制,由于对一些规格型号的法兰盘而言,规范的规格不一定可用。

  13.隔热保温:安裝一体蒸汽流量计或分离出来型感应器或对运输高溫总流量的管路包囊保温材料时,切不能用保温材料把转化器支撑架包囊起來。

  14.清洗管道:对新安裝的管路或检修过的管路,在运作前应开展清理,冲走管路内的锈迹,污垢,沉渣和淤泥。在清洗时,流水要穿过旁通阀管路,以防毁坏蒸汽流量计。要是没有旁通阀管,那麼暂装一根短管来替代蒸汽流量计。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师