485总线稳定性措施 点击:588 | 回复:1



xiexie1999

    
  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-10-08 10:21:53
楼主

在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
  1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
  2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为

485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
  3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
  4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本

没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量

,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
  5、为避免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起。
 
  在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法。
  1、共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响

通讯的电势差。
  2、终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
  3、中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线

路的影响等。
  4、单独拉线法: 单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
  5、更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。
  6、笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯

,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



HM6666

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2021年3月03日
发表于:2021-12-23 10:34:54
1楼

感谢分享!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师