台达PLC通讯问题,求助大家帮忙看下 点击:363 | 回复:5



平湖秋月

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2008年3月15日
发表于:2020-09-23 19:09:18
楼主

只能读回来16位数据到65535,65536就变成0了,求各位大神帮忙看看啥原因。图中是表显99999时的数据,但是读回来就是34463



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-09-25 21:34:37
1楼

看看这个2个寄存器组成的是32位什么类型的数据

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-09-25 21:36:24
2楼

我觉得你可以用一些第三方调试工具先行测试一下这个从站,看看返回数据中对不对。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-09-26 00:13:34
3楼

我觉得你可以用一些第三方调试工具先行测试一下这个从站,看看返回数据中对不对。

雪迪龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2020-10-07 13:19:39
4楼

感谢感谢

 

永高农牧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:470
  • 历史总积分:991
  • 注册:2020年10月07日
发表于:2020-10-07 15:03:13
5楼

求助台达PLC编程实例,ISP格式


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师