一、dvc6200功能说明
适用的执行机构:
反馈杆角度:土40到t 20°(“大于t 20°时,通过角度放大连接机构实现。)
旁路操作:自动/手动开关(仅适用于单作用执行机构)
供气压力:140至700 kPa(1.4至7.0 kgf/cm2)
单作用执行机构和双作用执行机构
直行程执行机构
控制信号输入:4-20 mA直流信号
输入阻抗:AVP80型*大3000/20mADC
输出特性:线性
空气消耗:
4((N)/分钟(140 kPa(1.4 kgf/cm2)时的*大值)
5((N)/分钟(280 kPa(2.8 kgf/cm2)时的*大值)
6(Ny分钟(500kPa(5.0kgf/cm2)时的*大值)
10(N)/分钟(400 kPa(4.0 kgf/cm2)时的*大值,对双作用执行机构而言)
*大供气流量:140 kPa(1.4 kgf/cm2)时为110L(N)/分钟;400 kPa(4.0 kgf/cm2)时为250L(N)/分钟(对双作用执行机构而言)
输出平衡压力:55+5%(仅限双作用执行机构)
雷电保护:浪涌电压峰值:12 kV;浪涌电流峰值:1000A
震动允许值:dvc6200执行机构上装有标准安装组件时:2G(5至400 Hz)
环境温度:-40°C至+80*C
环境湿度限制:相对湿度为:10%至90%
二、dvc6200使用、维修方便:
①自动设定其自动设定软件是一个全自动配置程序。与其它品牌的dvc6200不同,SVP3000 Alphaplus无需外部设备。执行基本配置不需要电脑或专用通讯器,按-下开关便可运行程序。
②适用各种应用情况的*佳设定:
强制全关当输入信号低于0.5%时,dvc6200将源通过旁路施加到执行器机构,保证阀门可靠地全关。
同时适用于单作用执行机构和双作用执行机构:借助双作用放大器,SVP可以安装在双作用执行机构上。
适用于直行程执行机构
“注:需要通信、诊断、分程等功能,可选用dvc6200定位器。