钳形电流表测量值不准确,可以从这几点找原因 点击:454 | 回复:1



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2020-07-29 10:08:21
楼主

首先,就是要选对表的量程,这点要求测量之前就做到对要测的电流大小心中有数,当然,这只是大概的估算,这和万用表使用时差不多,估算出大概的电流,然后选择合适的量程测量,大量程测小电流会容易产生的误差会变大,而且测量值在变动不好确定。

其次,就是钳形表因为有可开钳口,而钳口在我们工作中容易被尘污沾在上面,造成钳口密合不好,在使用前一定要保持钳口干净,还有一种情况就是表用久了,弹簧回力不足或钳口对合有偏位,也对测量有影响。

再次,要避开磁场,我曾在自耦调压器边上测量过电流,钳表每稍微移动一点,表的数值就可以误差好多,对于有强磁场的环境,测量时一定避开。

再次,很多情况下,我们会以为把导线夹进钳孔中就可以了,其实,导线越靠近孔的中心位置,测量的数值越准确。

最后,就是如果测量的电流很小,可以通过“绕表”的方法减小测量误差,就是将被测的导线在钳表的卡口内绕多几圈,读出数值,然后再除以钳表上导线缠绕的匝数,就是要测的电流值,这在实际中常会用到,也是一种规避大量程测小电流的方法。


1分不嫌少!