我的控制柜带的负载是两个45KW的电加热(三相),一个22KW的三相电机,其余别的也就1kw足够了。我的计算是这样的
总电流=45kw x 2个 x 1.5倍 + 22kw x 2倍 + 1kw = 180A 空开我选择 180A x 1.5 =270 A (315A)的。
另外看了一种方式选空开 , 电阻型的选1.2倍到1.5倍, 感型负载的选1.5到2倍,所以空开选择 135A x 1.5倍 + 44 x 2 = 290.2A (315A) 最后都是选择的315A
请教一下各位前辈 我这样选空开对吗 ? 另外我选的电线是70mm 的 不知道够不够?
另外空开超了125A 就是那种挺大的断路器了吗, 没有小的那种3p空开了吗?我在淘宝上看的没有那种普通的空开|(超了125A的)
请各位大佬指点下小子.
楼主最近还看过
这个没有特别的规定,要根据实际情况的,比如说,我们做一套非标设备,如果工艺设计计算的好,你的加热器计师足够的,在规定时间内加热到指定温度,如果不够,还需要修改方案增加加热器,另外高根据成的考虑,还有你老板的抠门程度,再根据现有的品牌的电流等级规划,(最后根据时间电流,调整过载脱扣的安数旋钮。)。还有一个就是额定极限分断能力Icu。以西门子3VA为例,180安以上的接近的分级就是160,250A和400A。160肯定不行,所以在250和400之间进行平衡就可以了。我个人觉得还是选250A的,然后再选择55KA额定极限分断能力。然后就可以找到对应的断路器,再让你后就是选择配件了。
希望可以帮到你。