hniajj
西门子PLC 231温度模块2个通道显示,故障后一路显示正常,另一路显示***与最大值间波动,同时231模块SF灯闪红灯。
排查:
1、分析231模块一路正常显示,说明模块本身应该正常,故障应该在另一路显示
2、测量另一路温度传感器阻值(PT100)不稳定,正常100欧姆应该为0度,1度为0.385欧姆,但阻值变化较 大,应该是传感器有故障引起,检查相关接线传感器接线氧化导致阻值变大不稳定,重新接线后显示正常
楼主最近还看过