启动 475 现场通讯器

启动前,应确保 475 现场通讯器没有损坏、电池已安装好、所有螺丝已拧紧而且通讯端口上没有灰尘或杂物。


微处理器

内部闪存

系统存储卡

随机内存

80MHz 日立SH3

32MB

1GB SD卡

32MB 


启动 475 现场通讯器:

1. 按住键盘上的电源键,直至该键上的绿灯闪烁(约两秒钟) 。启动过程中, 475 现场通讯器会提示您是否安装系统卡上的升级文件。完成后将显示现场通讯器的主菜单。

2. 通过触摸屏或上下方向键来选择图标或菜单项。

3. 要关机,按下电源键并触击 Power Switch 屏幕上的 Shut down 按钮。触击 OK。


与 PC 应用程序的通信

IrDA 接口、 Bluetooth 接口 (如果有许可)和支持的读卡器使得 475 现场通讯器或其系统卡能与 PC 进行通信。有关 IrDA 接口和系统卡的位置信息,请参阅图 1。读卡器只能与 Easy Upgrade Utility 一起使用。有关更多信息,请参阅《475 现场通讯器用户手册》 。


连接到设备

使用提供的接线件将 475 现场通讯器连接至回路、网段或设备。 475 现场通讯器顶端有三个连接接线件的通讯端口。每个红色端口是其协议的正极,黑色端口则是两种协议共享的公用端口。端口上有一个保护盖,可以确保在任一时刻仅露出一对端口。端口旁有几处标记,指明哪一对端口对应哪一种协议。

只能连接至一个 HART 回路和 FOUNDATION 现场总线网段。通讯器需要有适合的设备描述 (DD)。


注意事项

475 现场通讯器需从现场总线网段获取约 12 mA 的电流。请确保现场总线网段的电源或安全栅能够提供此额外电流。如果现场总线网段耗电量接近网段电源的容量,连接 475现场通讯器后可能会出现通信不畅。