电磁流量计的安装要求 点击:502 | 回复:0



流量计小张

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2020年5月21日
发表于:2020-05-21 14:30:08
楼主

在使智能电磁流量计中了为了到达任务稳固牢靠,抉择装置地点是症结,那装置在什么中央才契合请求,或是应当注重什么,以下文章为您解答:


1、装置场合的抉择:

·抉择测量管内不会涌现负压的场合;

·避免装置在电机、变压器等强电装备附件,免得引起电气搅扰;

·避免装置地位四周有强侵蚀性气体的场合;

·测量混杂相流体时,避免引起相分手的场合;

·环境温度个别应在-25℃~60℃规模内,尽能够避免阳光直射;

·装置在无振动或抉择振动小的场合,假如振动过大,应当在传感器前后的管道上加固定支持;

·环境绝对湿度应当在10%~90%规模内;

·避免装置在能被雨水直淋或许浸没的场合;插入式电磁流量计 


2、对直管段长度的请求:(D为流量计的内径)

电磁流量计对前后直管段的请求对比低,个别关于90°弯头,T形三通,异径管、全开阀门等活动阻力件,离电磁流量计的电极轴中线(不是传感器的端面)应当有5D的直管段;关于不同开度的阀门(比方可调开度的阀门),则上游侧的直管段长度须要10D。个别传感器上游的直管段只须要3D就能够满意请求,测量不同介质的混杂液体时,混杂点与流量计之间的间隔zui少要大于30D 


3、装置地位和活动方向:

电磁流量计能够程度、垂直、和倾斜装置在管道上:

在程度装置时,电磁流量计的电极轴必需程度,避免因为流体所夹带的气泡而发生电极短时光的绝缘,也能够避免电极被流体中沉积物掩盖。不应当将传感器装置在zui高地位处,免得有气体积累。 

垂直装置时,应当使活动方向向上,这样能够使无流量或许流量很小时,流体中夹带的较重固体颗粒下沉,而轻的肢肪类物资回升来到电磁流量计的传感器电极区,在测量泥浆、矿浆等液固两相介质时,避免固相积淀和传感器衬里的不平均摩擦。如上图所示。

·传感器的测量管道必需充溢流体,必需有肯定的背压。为避免涌现负压(破坏衬里),电磁流量计不应当装置在泵的出口,而应当装置在泵的出口;在倾斜装置时,必需装置在回升管道;在启齿排放的管道装置时,必需装置在管道的较低处。 

应在传感器的上游装置掌握阀和切断阀,而不应当装置在传感器上游 


在测量井内装置流量计的方法 

(1、入口 2、溢流管 3、入口 4、清洗孔 5、流量计 6、短管 7、出口 8、排污口 9、排污阀) 

1、励磁电缆可选用HZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样

2、信号电缆和其余能源电源电缆必需严厉来到,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分手独自穿在钢管内。

3、信号电缆和励磁电缆尽能够短,不能将过剩的电缆卷在一起,应将过剩电缆剪掉,偏从新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样能够避免雨水浸透到传感器中。

4、分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的衔接用专用接线实现,转换器和内部的衔接同一体型电磁流量计。

若您想了解电磁流量计以及污水电磁流量计价格,可前往青天特克咨询。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师