变频器进水处理方式 点击:1064 | 回复:0



xiexie1999

    
  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-05-05 16:10:30
楼主

变频器进水不可怕,可怕的是进了水又通了电,那几乎就是无可救药了,不爆炸已是不幸中的万幸。在变频器在未通电的情况下,进水是完全可以处理的,如果在运行中进水虽然变频器损毁已成定局,但也必须立即将其断电,防止其内部线路烧毁而引起火灾,此时应注意防火措施要到位!那下面就来具体的讲讲在变频器在未通电的情况下进水该如何处理,主要有以下几个步骤:

1、绝对不能通电,先打开变频器操作面板,然后将变频器各个部位擦干;

2、再用电吹风冷风将变频器的显示器、PC板、推动板、功率元件、风扇等吹干,此时不可用热风,温度过高则容易将变频器内部元器件烧坏;

3、用乙醇含量为95%的酒精将步骤2中的元件擦洗一遍,然后继续用电吹风冷风将它们吹干;

4、在通风阴凉处晾一小时后再次用酒精将它们擦洗一次,集训用电吹风冷风吹干;

5、酒精挥发会带走大部分水分。此时可以打开热风(低温档)再将变频器吹一遍;

6、然后重点吹干处理以下变频器:电位器、开关电源变压器、显示器(按键)、继电器、接触器、电抗器、风扇(尤其是220V) 、电解电容、.功率模块,必须低温档多次进行烘干,开关电源变压器、接触器、功率模块更是重点。

7、完成以上六个步骤后注意检查变频器模块烘干后是否还有积水残余,然后在24小时后再次检查有无返潮的地方,并将重点元件烘干一遍;

8、烘干后可尝试给变频器通电,但必须保证一通就断,然后观察变频器反应,若无异常则可通电使用!