现场修改无注释未知程序 点击:247 | 回复:1



梦雨天涯

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:226帖 | 348回
  • 年度积分:1419
  • 历史总积分:14108
  • 注册:2016年10月25日
发表于:2020-04-29 11:13:57
楼主

如图所示(机器不知道多少年前的,程序早已丢失),X10,X12,X4,X6为多个未知气缸原始位,Y7和Y10为双头电磁阀气缸
X15就是人工确认开关(机器为半自动,需要人手操作,就这两处输入X15.其他的无关)
现场监控到,员工还没有在条件满足的情况下,就已经开关接通了,导致经常要第二次操作(就是把X15从新接通),那么现在需要怎么改呢?(这是讨论帖,不是求助,因为我在现场几分钟就搞定回来了)

就是改变不要二次触发,员工老是认为开关有问题,其实是他操作太快了,气缸还没退出去就把X15输入了


1分不嫌少!


楼主最近还看过



梦雨天涯

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:226帖 | 348回
  • 年度积分:1419
  • 历史总积分:14108
  • 注册:2016年10月25日
发表于:2020-05-07 09:03:43
1楼

微信截图_20200507085904.png好吧,这就是答案了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师