DCS带电磁阀启动调节阀操作问题【解决办法】 点击:209 | 回复:2



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2020-04-26 07:56:27
楼主

浙大中控DCS操作中带电磁阀的气动调节阀,在关闭电磁阀后阀门会处于事故状态全开或全关,但DCS界面还是能进行输值,实际已经无法操纵阀门动作,是否能电磁阀关闭后DCS不能输值?


联锁触发后,可以将阀门pid切到手动并op=0(根据工艺来确定是否锁定)

1分不嫌少!


楼主最近还看过



wqrgtg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2020-04-29 18:54:29
1楼

总是可以学习到好的知识

人生的一场旅行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2020年5月26日
发表于:2020-06-12 16:30:46
2楼

你这是想锁定阀门的状态,关键是你到底是想在特定环境锁定还是某一时刻锁定。这个必须得搞清楚


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师