2台变频器频率不同步求解 点击:285 | 回复:3



Blivuself

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-04-14 12:50:23
楼主

2台三菱变频器通过PLC,触摸屏以网络模式控制一段输送的前后两个输送电机。正常情况下只要启动两台电机就会同时同步以37HZ运行,今天却是一个37HZ,一个10HZ,以前偶尔也遇到过一般断电重启就好了,但今天断电重启也不行,不知道什么原因?有知道的大神吗,求指点。



楼主最近还看过



Blivuself

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-04-14 19:01:21
1楼

回复内容:

对:请叫我王老湿 你2台变频器的频率信号是通过什么方式给的?通信?模拟量?如果是通信,看看你设置参数,如果是模拟量,那就要看看是否是有干扰源存在了。     内容的回复:

谢谢答复,信号是通过RS485通信给定的。已经解决了,发现有根通信线端子有松动接触不良。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-04-14 15:16:01
2楼

你2台变频器的频率信号是通过什么方式给的?通信?模拟量?如果是通信,看看你设置参数,如果是模拟量,那就要看看是否是有干扰源存在了。

fighting2020

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-04-15 10:49:52
3楼


回复内容:原来如此........

对: Blivuself 回复内容:对:请叫我王老湿 你2台变频器的频率信号是通... 内容的回复!

-------------------------