fghdghh
步进编程,在S0这一步执行的时候(S0得电,T200 得电),此时修改D4000中的数据,那么PWM D18 k1000 Y0中的D18会改变吗?还是说D18在下一次执行S0时才会改变?
楼主最近还看过
yinguiyao
D18是全局软元件,你在步进指令以外何时赋值,就何时变
iwanttw
二楼说得对
请叫我王老湿
其实这样写特烦,搞MOV传送指令去实现步进步骤,这样很方便,而且根据当前数值可以判断是哪一步有问题,很快找到问题
Smile-lyc
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。