关于台达输入密码后无法通讯问题,求大神解答一下~ 点击:921 | 回复:4



leimingyingshi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:369
  • 注册:2013年1月19日
发表于:2020-04-01 17:13:12
楼主
求助帖30分-未结帖

台达14ES的PLC,之前怎么连接电脑通讯还有连接文本编辑器通讯都可以成功通讯。

然后我通过串口监控精灵,转码得到了PLC的密码。

但是连接PLC输入密码想把程序从PLC下载到电脑上时,输入完正确密码之后,就无法与PLC通讯了(之前输入很多次错误密码都没问题,可以通讯),甚至连本来能通讯的文本编辑器也无法通讯了……


我是不是碰到了那种,想破解看密码就自锁自毁的程序,求大神解答一下……

1分不嫌少!


楼主最近还看过



一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:154帖 | 4869回
  • 年度积分:2425
  • 历史总积分:40670
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2020-04-02 15:22:19
1楼

这类问题与软件版本关系比较大。不知道你使用的是那个软件哪个版本?

WPLSoft 2.47试了一下,不支持24ES设置程序识别码,子程序密码。设置了以上密码,不能下载程序,但可以上传PLC中没有设置密码的源程序。记得该软件以前版本(2.3时代)我在此型号PLC上使用过程序识别码。

相同软件在EH3上试了一下,不存在这个问题,上传下载顺利进行。

猜测你这台PLC中设置密码的源程序使用了支持ES密码功能的低版本,你现在使用了高版本软件。

台达WPLSoft这几年更新速度很快,随之带来的BUG也不少。2.47版本,ES系列“程序比对”——“与PLC比对”功能就有问题,比对完后不出结果。其他系列(EH/SS/SA)没有发现这个问题。

leimingyingshi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:369
  • 注册:2013年1月19日
发表于:2020-04-04 06:22:11
2楼

经过几天的努力,找到结果了,这个程序写的很巧妙,如果上传能自动改变站道,系统默认和触摸屏默认都是1站道,但是如果你上载PLC程序到电脑,就会自动执行M1069特殊继电器,修改D1121站道为8,这样软件原来的设置和文本编辑器都不能联机了。这种坑爹的程序包含在程序中,即使你<此处内容被屏蔽>知道了密码,不知道程序上载瞬间修改的站道号,你的PLC也就不能通讯了。很坑的加密方式,容易让<此处内容被屏蔽>程序的人手足无措,除非从新换PLC。22.png

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-05-09 12:25:26
3楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

SOIJOR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2016年8月03日
发表于:2021-02-24 14:48:20
4楼

谢谢楼主分享!赞一个!!!