半双工串口通信实例25:台达SA2和三菱FX3U串口通信

一、串口通信实例目的:

台达SA2主站数字量输入X0~X7控制三菱FX3U从站数字量输出Y0~Y7;

三菱FX3U从站数字量输入X0~X7控制台达SA2主站数字量输出Y0~Y7。

二、通信硬件连接:

1、台达SA2从站COM2通信口端子含义:

A:即为RS485发送\接收+信号

B:即为RS485发送\接收-信号

2、三菱FX3U从站FX3U-485-BD端子含义:

SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号

SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号

3、通信硬件连接:

台达SA2主站之COM2的A 接 三菱FX3U从站FX3U-485BD之SDA和RDA短接;

台达SA2主站之COM2的B 接 三菱FX3U从站FX3U-485BD之SDB和RDB短接;

三、台达SA2主站通信程序:

1、发送字节计数为4;

2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符为STX、结束符为ETX;

3、将数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入发送缓冲区中;

4、初始化开始启动发送;

5、发送完成后等待接收;

6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入Y0~Y7


四、三菱FX3U从站通信程序:

1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、8位数据模式、起始符0x02、结束符0x02;

2、三菱FX3U从站8路输入X0~X7转换为ASCII码保存至D1、D2寄存器里;

3、三菱FX3U从站程序RS指令发送缓冲区首地址D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址D11、接收字节计数为2;

4、初始化等待接收,接收完成标志位置位后,将接收到的数据保持至D41、D42寄存器里,转换为16进制数据送给三菱FX3U从站输出;

5、接收完成后,延时10ms开始发送,将三菱FX3U从站8路数字量输入X0~X7发送出去。

五、通信程序高清截图提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-26 14:40:40
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将台达SA2主站通信程序、三菱FX3U从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:

发表于:2020-03-26 14:41:19
2楼

主站程序附加说明:

主站程序在台达SA2实物测试通过,稍加修改即可应用到台达其他PLC实物上。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-26 14:42:06
3楼

从站程序附加说明:

从站程序在三菱3U实物测试通过,稍加修改即可应用到三菱FX3S、FX3G等实物上。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-26 14:42:41
4楼

附件为台达SA2主站和三菱FX3U从站通信程序截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-26 14:42:53
5楼

最近一段时间将会持续分享三菱FX3U、西门子S7-200、欧姆龙CP1H、松下FPX、台达SA2、STC12单片机之间半双工串口通信实例

有需要下载者,可以去主页选择下载:
http://home.gongkong.com/Topic/?uid=172273


工控网88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2239回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:284
  • 注册:2019年8月17日
发表于:2020-04-05 10:46:55
6楼

抽空学习了  感谢楼主慷慨分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师