某产业园充电站防尘改造效果分析
1、电动汽车充电站或桩灰尘改造的必要性
电动汽车充电站的整流柜运行期间,需要通风散热,因此灰尘随着空气持续进入。进入的灰尘积累在电力电子模块和控制电路板上,如图1,造成以下隐患:
□ 破坏散热均衡:电气、电子装置上的灰尘积累,尤其电路板积累灰尘,严重降低散热性,造成过热故障或烧机
□ 降低绝缘性能:灰尘积累在电气、电子装置表面,尤其是同时存在潮湿或微凝露的状况,造成绝缘强度降低,甚至闪络放电、击穿等故障或事故
□ 损坏电路板:控制器、变频器和服务器等装置中的电路板工作产生静电场,会主动吸附灰尘,灰尘再产生静电,造成控制系统故障或失灵
□ 拒动或误动:积累的灰尘会造成电气操控的机械结构卡涩,从而在执行电气操控命令时拒动或误动
□ 闪络放电或腐蚀:雨季,灰尘吸收潮气,容易造成短路放电或闪络放电,同时也会逐渐腐蚀电路
2、改造方案
2.1 状况概述
改造地点:某产业园充电站;改造整流柜号:1号整流柜(120KW)
对比方法:
1)最好效果参考样板:改造实施前,同时将1号整流柜和2号整理柜人工清灰,做成参考样板;
2)选用充电使用频率最高的1#整流柜:1号整流柜带7#和8#充电桩,2号整流柜带5#和6#充电桩,由于1#至8#充电桩由北向南一字顺排,上部有挡雨棚,7#和8#充电桩位于最南边,也最靠近车来方向,同时测试时间段为秋末至春中(有阳光温暖),80%~90%的电动汽车使用1#整流柜所带7#和8#充电桩充电。
3)主要对比进风侧灰尘:因为整流柜内原来有灰尘,比如充电模块中积累的灰尘等等不宜清理的灰尘,而进风侧是源头,最容易对比出效果。
4) 同时也参考对比出风侧:由于整流柜不容易清灰的位置,如充电模块内部,有大量之前运行的存量灰尘,很容易被气流带出来
2.2 改造方案
采用耐斯普特公司的智能通风防尘环控产品,具体配置、功能及安装如下:
2.2.1配置和功能:
1)智能风扇控制器
1.1)数量:1只
1.2)功能:
□ 温度、湿度和灰尘监测;
□ 过滤风扇启停控制
□ 自动清理过滤风扇滤材灰尘控制
□ 自动过滤风扇滤材的更换提示
□ 配置通信接口,支持远程监控
2)IP65过滤风扇
2.1)数量:2台
2.1)通风量:每台约1400m³/h,两台合计约2800 m³/h
2.3)风扇支持自清灰;
2.4)防护等级IP65,通风时也能防尘,解决IP5X通风防尘装置在风扇运行时的风压拉扯力下,不能防尘的缺陷
2.2.2 安装
智能风扇控制器安装在柜内侧壁上,导轨固定,如图2.
两台过滤风扇均安装在进风侧的柜门上,用于进风,如图3.
3、改造后的效果
3.1 改造及运行状况
防尘改造实施日期:2019年11月初;
改造后复查日期:2020年3月16日
改造后的运行时间:近5个月
3.2 灰尘效果对比
因为改造的通风滤尘装置安装在了进风侧,我们主要对比1号和2号整流柜的进风侧的灰尘状况。
图4是经过改造的1号整流柜进风侧的充电模块,图6是经过改造的1号整流柜出风侧运行后的图片;图5是未改造的2号整流柜进风侧的充电模块,图7是未改造的2号整流柜出风侧运行后的图片。
改造前,两台整流柜该位置都进行了人工清灰。
3.3 灰尘改造后运行状况
灰尘改造的1号整流柜,5个月的运行期内,运行效果良好,柜内无温升异常状况
3.4 灰尘改造结论
灰尘改造效果良好, 柜内基本无灰尘积累,达到了改造的预期效果。
同时整流柜充电运行良好,柜内无温升异常状况。