月光狠氼
第一次搞三菱的485通信,一直提示从站无响应...FX5UPLC
楼主最近还看过
关育谋
检查接线,看看是否正确。
或者可以先用第三方工具先行测试一下从站,测试通了后
再用第三方工具监视PLC发出的报文,你看看是否是正确的命令
而后再把PLC和从站结合起来调试。
以下三款软件都是我常用的工具,楼主如果有需要可以留个邮箱,我发给你:
在确认从站通信参数的情况下、接线OK的情况下
你可以用串口调试助手发送08 03 00 00 00 02 C4 92
看看从站有无返回
如下所示:如果返回正确,证明从站此时设置正确
用Modbus助手测试的截图如下:返回数据为19、20,证明从站亦有返回
用Modbus Poll测试的结果如图:
然后,我们看看楼主的程序:可以考虑用一个中间继电器,比如M0的常开点去触发ADPRW指令
比如这样使用ADPRW指令:
在上述基础上,可以用USB转RS485电缆接到PLC通信口上,电脑打开串口调试助手,程序里触发ADPRW指令,看看串口调试助手能否收到正确的Modbus指令
回复内容:
对: 关育谋 以下三款软件都是我常用的工具,楼主如果有需要可以留个邮... 内容的回复!
-------------------------
我的邮箱710891930@qq.com
后来联系了仪表供应商,看了设备编号告诉我那是样品不支持通信。。
无锡清风
对: 关育谋 在确认从站通信参数的情况下、接线OK的情况下你可以用串... 内容的回复!
可以发个我吗,邮箱36924682
conny2
楼主实在太有爱了啊啊啊