半双工串口通信实例14:欧姆龙CP1H和西门子S7-200串口通信 点击:605 | 回复:5



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-01 15:05:30
楼主

半双工串口通信实例14:欧姆龙CP1H和西门子S7-200串口通信


一、串口通信实例目的:

欧姆龙CP1H主站数字量输入0.00~0.07控制西门子S7-200从站数字量输出Q0.0~Q0.7;

西门子S7-200从站数字量输入I0.0~I0.7控制欧姆龙CP1H主站数字量输出100.00~100.07。

二、通信硬件连接:

1、欧姆龙CP1W-CIF11端子含义:

该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置

SDB+:即为RS485发送\接收+信号

SDA-:即为RS485发送\接收-信号

2、西门子S7-200从站Port0通信口端口含义:

3脚即为RS485发送\接收+信号

8脚即为RS485发送\接收-信号

3、通信硬件连接:

欧姆龙CP1W-CIF11之SDB+ 接 西门子S7-200从站Port0通信口3脚;

欧姆龙CP1W-CIF11之SDA- 接 西门子S7-200从站Port0通信口8脚;

三、欧姆龙CP1H主站通信程序:

1、发送字节计数为4;

2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、无协议通信、起始符为0x0002、结束符为0x0003;

3、将数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码送入发送缓冲区中;

4、初始化开始启动发送;

5、发送完成后等待接收;

6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入100.00~100.07


四、西门子S7-200从站通信程序:

(一)、主程序:

1、发送缓冲区首地址为VB0、发送字节计数为4;

2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符0x02、结束符0x03;

3、接收字节计数为4;

4、启动端口0接收完成中断;

5、启动端口0发送完成中断;

6、发送时的起始符和结束符保存至VB1和VB4中;

7、将8路数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2和VB3里;

8、将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据送入到Q0.0~Q0.7里;

9、初始化启动串口通信接收。

(二)、接收完成中断:

1、接收完成转存数据,将接收到的数据保持至VB41、VB42里;

2、启动定时器中断

(三)、定时器中断:

1、开启发送

(四)、发送完成中断:

1、发送完成后启动新的接收

五、通信程序高清截图提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-01 15:09:49
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将欧姆龙CP1H主站通信程序、西门子S7-200从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:

发表于:2020-03-01 15:11:08
2楼

主站程序附加说明:
主站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E实物上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-01 15:11:37
3楼

从站程序附加说明:
从站程序在西门子S7-200实物测试通过,稍加修改即可应用到西门子200 Smart实物上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-01 15:11:55
4楼

附件为欧姆龙CP1H主站和西门子S7-200从站通信程序截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-01 15:12:04
5楼

最近一段时间将会持续分享三菱FX3U、西门子S7-200、欧姆龙CP1H、松下FPX、台达SA2、STC12单片机之间半双工串口通信实例

有需要下载者,可以去主页选择下载:
http://home.gongkong.com/Topic/?uid=172273