求助帖30分-已结帖

谁有FX3U-485ADP手册和程序案例,谢谢。 另外FX3U-485ADP和FX3u-485adp-mb有什么区别 。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10219回
  • 年度积分:3353
  • 历史总积分:48938
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2020-02-21 16:50:33
1楼

区别就是带有MB的直接支持Modbus,你只要通过指令就可以实现,不待的你需要自己计算校验码然后通过RS指令发送。



大头

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2019年3月05日
发表于:2020-02-23 16:34:59
2楼

ADPMB不需要效验的,直接ADPRW指令站地址功能码等就可以

120614272@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2016年3月12日
发表于:2020-03-19 20:47:46
3楼

同问,我也搞这个搞的头痛啊

whh0212

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:108
  • 注册:2020年1月04日
发表于:2020-03-19 22:03:20
4楼

ADP的编程简单,可以直接用ADPRW指令。具体内容你下载通信手册。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-03-23 12:46:42
5楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

一起分享经验,一起进步!


遥远的她

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2018年5月21日
发表于:2020-04-07 13:03:20
6楼

DP的编程简单,可以直接用ADPRW指令。具体内容你下载通信手册。