求助帖30分-已结帖

PLC下有十几个从站耦合器型号是bk3150,在每次设备上电运行时(之前会有1到几天的断电停产),设备会报profibus总线故障(但通常上电运行一切正常后才会突然报错),个别从站耦合器指示灯run为绿灯,BF为红灯,DIA不亮;有诊断程序,但是显示通常都不准确;更换异常的耦合器后依然无法排除故障,有时候更换某些插头后恢复正常,甚至有些时候只是断电重启就可以恢复。

所以请问这种情况该如何快速诊断出故障位置,或者有没有好用的profibus诊断器可以推荐一下。




gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2019年12月22日
发表于:2019-12-23 21:10:38
1楼

个人建议升级为profinet, profibus现在不流行了;那是我们的第一代产品才采用。

profinet无论组网,诊断,还是通讯实时性,都有无可比拟的优越性。

1988gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:786
  • 注册:2012年5月25日
发表于:2019-12-23 21:15:28
2楼

通过主站在线诊断一下。

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1334回
  • 年度积分:1071
  • 历史总积分:7871
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2019-12-24 08:57:42
3楼

西门子有专门的DP诊断中继器  型号6ES7972-0AB01-0XA0   也可以购买DP诊断仪表

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-12-24 10:16:49
4楼

profibus-DP是世界最垃圾的玩意,没有之一!!

解决办法:彻底废弃这种垃圾玩意,临时处置方案是将全部DP接头、全部DP电缆更换新品,可以保持1~3年,3年后铁定问题频频!!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-12-24 10:18:17
5楼

顺便说一句:美国的GE(通用电气)PLC,就是因为DP总线故障频频导致现在基本退出市场

skyu714

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2019年12月23日
发表于:2019-12-24 21:07:51
6楼


回复内容:

对: gk2017 个人建议升级为profinet, profibus现在... 内容的回复!

-------------------------

你好,我看见倍福有支持profinet的耦合器,如果我想更换为Profinet,除了直接更换耦合器,以及网络组态以外,PLC程序需要做修改吗?

friendship0462

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2014年8月28日
发表于:2020-01-07 14:50:54
7楼

dp总线对通讯线路的布置和接线要求比较高,但是掌握技巧很简单,

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-01-19 10:35:25
8楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。