FX5UCCLINKIEBasic第4站连不上 点击:363 | 回复:3



hinet64

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 447回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:471
  • 注册:2014年8月03日
发表于:2019-12-17 08:09:57
楼主

FX5U CCLINK IE Basic 有人用过吗?

为什么第4站总是连不上,站号对换确认了模块是正常的,不管哪个模块换到第4站就连不上

手册上说明是支持6个站点的。

#########己解决发回厂家更新固件就正常了############






请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-12-17 08:59:41
1楼

看看系统中IP地址有没有和第4站有冲突的,改变一下第四站IP地址试试

hinet64

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 447回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:471
  • 注册:2014年8月03日
发表于:2019-12-17 14:48:07
2楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 看看系统中IP地址有没有和第4站有冲突的,改变一下第四... 内容的回复!

-------------------------

都没冲突我把IP101的改到站号4,换成IP104的能正常传送中,IP101的变成未确定,怎么换都只有3站能用

hinet64

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 447回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:471
  • 注册:2014年8月03日
发表于:2019-12-17 16:52:13
3楼

反馈给厂家了他们也复现了这个问题了~正在处理中。。
我是用国产第三方的模块表情
新版本固件能拖16站