iwck
现有200smart PLC若干,SR20 SR30 等型号,软件版本V2.4,支持ModbusTCP通讯协议。
另有施耐德PLC TM200CE40R一个 支持ModbusTCP通讯协议。
但是多次试验一直没能实现二者通讯。
关育谋
楼主先确定好到底谁做客户端、谁做服务器。
比如,你确定了施耐德TM200做Modbus TCP服务器、西门子200 Smart做Modbus TCP客户端,可以先用一些第三方工具测试一下这两款PLC的通信程序。
比如Modbus Poll和Modbus Slave就是不错的调试助手。