串口通信实例005:三菱FX3U和台达SA2串口通信 点击:709 | 回复:3



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-06 13:16:35
楼主

串口通信实例005:三菱FX3U和台达SA2串口通信


一、实例实现目的:

三菱FX3U的8路数字量输入X0~X7控制台达SA2的8路数字量输出Y0~Y7

二、通信连接:

1、三菱FX3U-485-BD端子含义:

SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号

SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号

SG即为信号地

2、台达SA2之COM2通信口端子含义:

A:即为RS485发送\接收+信号

B:即为RS485发送\接收-信号

3、通信连接:

三菱FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 台达SA2之COM2的A;

三菱FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 台达SA2之COM2的B;

三、三菱FX3U通信程序:

1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式



2、输入X0~X7处理程序:将X0~X7共计8个位组成的1个字节转换为ASCII码最终保持至D1、D2的低8位里


3、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为0


4、启动发送程序:上电初始化延时1000ms后开始启动发送,定时置位M8122,实现定时发送


四、台达SA2通信程序:

1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式


2、RS指令程序段:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为0、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为2


3、接收完成理程序段:接收完成后将接收到的2个字节数据转存至D41、D42


4、接收数据出来程序段:将保持在D41、D42低8位的两个ASCII码转换为16进制数据保持至D51,而后再送如到Y0~Y7里




关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-06 13:17:20
1楼

五、通信测试:

硬件接线完成后,分别将三菱FX3U通信程序、台达SA2通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现三菱FX3U的输入X0~X7控制台达SA2的输出Y0~Y7

水墨忆江南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-12-07 18:30:17
2楼

我只是想刷下积分,好下载东西!!!

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-08 18:21:34
3楼


引用 水墨忆江南 的回复内容: 我只是想刷下积分,好下载东西!!!

-------------------------

那你回复一下更有意义的内容岂不是更好?