三菱PLC输入端传感器 点击:206 | 回复:2



我的不可一世

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2017年5月03日
发表于:2019-12-04 10:22:01
楼主

求助!

请问三菱FX2N输入端可不可以使用5V供电的传感器。





kitecrying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 247回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:610
  • 注册:2016年4月01日
发表于:2019-12-04 10:29:28
1楼

传感器的点用中间继电器转换下


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-12-04 12:50:35
2楼

5V的估计不行,驱动不了输入端,就像1楼所述,搞个5V中继电器或者固态继电器转换一下