785572600
不知道是那出了问题,望大侠们相助一下,BMF#28 B3置1了
关育谋
有没有监控一下PLC发送呢?
wzt223344
用串口调试工具监控一下看看
李东泽
是不是站址设置重复了
xiexie1999
通讯有测试正常吗?
请叫我王老湿
先拆掉第一个仪表,看看第二个仪表能不能正常通信。
回复内容:
对: 请叫我王老湿 先拆掉第一个仪表,看看第二个仪表能不能正常通信。 内容的回复!
-------------------------
主要看一下是不是通信时序造成的通信丢包
jiaoguanhui
哥們 你去監視一下電子稱的串口,有沒有發來數據,再看一下設定,是不是碼不同-----我也碰到過----電子稱的碼是ASC 碼
楼主,实在不行的话,用串口调试助手先测试一下PLC和从站。
Smile-lyc
赠人玫瑰,手留余香。
感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。
针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。
"Smile-lyc" 的回复,发表在9楼 对内容: 【赠人玫瑰,手留余香。感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
感谢大家的帮助,问题解决了。是第二台电子秤的通讯参数没有设置对!