欧姆龙CP1H-EX无协议编程实现Modbus RTU从站
1、通信测试程序如下所示:

端口号Port,使用左侧的端口则为2、使用右侧的端口则为3
2、串口设置如下所示:

3、支持的Modbus RTU功能码有:

4、使用Modbus Poll调试测试PLC过程如下所示:
可以看出当前PLC的输入0.00~0.03状态分别为0101、输出100.00~100.03状态分别为1010、保持寄存器D0~D3分别为11、22、33、44
5、Modbus RTU Slave功能块编程如下:






















6、CRC编程: