理想1000
mcgs有两个画面,两个都是由modbus rtu通讯,一个是开关控制画面,一个是锅炉控制画面,当开关画面里的控制按钮打开后切换到锅炉画面,开关控制画面连接的模块通讯会中断,切换回来通讯马上恢复,请问各位老师要怎么设置一下吗?谢谢
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
柳红岩
根据描述以及经验来看 通讯更新坐在了当前画面load或者循环里了。
保证后台一直通讯建议使用循环策略。
尚和沙
昆仑通态通讯状态这一块不好做,建议换步科的屏或威纶通的吧,有直接这样控制的
李东泽
建议楼主加一分二的控制器,
怀疑是运行过程中,只能进行一个通讯
yf35
只能进行一个通讯呵呵
IE5338
通讯写到策略里循环运行
AI雪
你驱动力怎么设置的,能上传下图片吗
zhxu19850119
做成一个全局通讯
xiexie1999
回复内容:
对: 柳红岩 根据描述以及经验来看 通讯更新坐在了当前画面load... 内容的回复!
-------------------------
潸潸爱
昆仑通态动画显示了
Smile-lyc
赠人玫瑰,手留余香。
感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。
针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。