首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

求教三菱FRD700变频器与MCGS的485通讯方法 点击:3233 | 回复:59



tom233

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2020-03-26 10:48:44
楼主

今天查了好多资料,都没查到具体的设置方法。QQ图片20200326103051.jpg

查到frd700变频器的接受发送线是35/46短接,触摸屏的接收发送线是7/8.有没有大佬给指导下。本人q3.9.1.6.5.8.6.2.6



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-04-03 11:25:35
1楼

感觉你变频器端通信是422的,要和485通信,首先硬件就不能匹配上

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-04-07 14:28:21
2楼

楼主是进行到哪一步了?三菱通用变频器FR-D700 使用手册(应用篇)这手册通讯地址很详细,功能参数地址MODBUS都有

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:901
  • 历史总积分:43825
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-04-14 15:57:08
3楼

具体看一下对方的MODBUS的寄存器地址,之后用mcgs的 MODBUS 驱动来进行写和读


MCGS帮助手册非常详细

image.png

image.png

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-04-20 10:46:47
4楼

这里有一个仪表通讯的  可以参考

image.png

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-04-20 10:51:04
5楼

手册里面的通讯地址转换一下就可以用,建立通道,连接变量。有什么问题跟帖反馈

image.png

image.png


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 12:58:36
6楼


引用 请叫我王老湿 的回复内容: 感觉你变频器端通信是422的,要和485通信,首先硬件...

-------------------------

SDA和RDA短接后即为RS485+
SDB和RDB短接后即为RS485-
王老师你觉得呢?!

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:05:30
7楼

一、硬件接线:
1、MCGS触摸屏一般情况下COM1为RS232、COM2为RS485
管脚定义为:
DB9的7脚为RS485+
DB9的8脚为RS485-
2、三菱D700变频器通信口为一RJ45接口,但其物理层仍然是RS485
针脚定义为:
3针:RDA,接收+信号
4针:SDB,发送-信号
5针:SDA,发送+信号
6针:RDB,接收-信号
那么:
SDA和RDA短接后即为RS485+
SDB和RDB短接后即为RS485-

3、接线方法:
触摸屏DB9之7脚 接 变频器通信口SDA和RDA;
触摸屏DB9之8脚 接 变频器通信口SDB和RDB。

这是接线方法。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:06:15
8楼

二、变频器Modbus RTU通信参数设置:

首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P794,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)

 

P160:设置为0

 

P77:设置为2

 

P79:设置为2

P340:设置为1

 

P338:设置为0

P339:设置为0

P551:设置为9999

 

P117:设置为1

P118:设置为96

P120:设置为2

P122:设置为9999

P343:设置为0

P502:设置为0

P549:设置为1

 

设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效

 

变频器通信参数:

1、数据位:8

2、校验方式:偶校验

3、停止位:1

4、波特率:9600bps

5、通信协议:Modbus RTU

6、变频器站号:1


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:07:39
9楼

三、MCGSE组态:

1、找到MCGSE快捷方式,如下所示:
1.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:08:42
10楼

2、双击打开组态环境,如下所示:
2.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:09:47
11楼

3、单击文件下拉菜单中的新建工程,如下所示:
3.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:10:39
12楼

4、选择一款合适的触摸屏,点击确定:
4.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:12:27
13楼

5、工作台中选择设备窗口选项卡,并双击设备窗口,准备新建设备:
5.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:13:33
14楼

6、在设备工具箱中双击通用串口父设备,添加一个串口父设备:
6.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:14:43
15楼

7、点击设备管理,找到莫迪康Modbus RTU设备:
7.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:15:40
16楼

8、双击莫迪康Modbus RTU,添加至右侧:
8.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:16:35
17楼

9、上图中,点击确认,回到设备编辑界面:
9.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:17:30
18楼

10、设备工具箱中双击莫迪康Modbus RTU,添加一个子设备:
10.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:18:26
19楼

11、双击新建的串口父设备,如下所示:
11.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-20 13:19:57
20楼

12、将新建的串口父设备通信参数修改为,COM2-9600-8-E-1,采集频率100ms,如下所示:
12.png