求助如果记录设备运行时间,到制定时间设备进行反转运行 点击:528 | 回复:15



魔鬼鱼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2017年12月25日
发表于:2019-11-04 22:43:32
楼主

求助如何记录设备运行时间,到指定的时间设备进行反转运行




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-05 09:24:11
1楼

这个是可以的,如果采用读取系统时间进行统计,当前时间+设定时间=运行时间

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2019-11-05 09:58:53
2楼

这个完全在PLC内完成。取设备运行信号(例如接触器吸合信号)启动时间继电器计时,时间到后输出指令反转运行。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-11-05 11:14:22
3楼

如果是按照时钟参考一楼;

如果启动后运行一个时间后反转参照2楼;

如果是累计运行一段时间反转可以将设备运行时间放入保存寄存器(这样不管断电与否只要上电都会累计),再根据你的要求在规定时间反转;

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-11-05 11:57:25
4楼

楼主记录运行时间需要记录长时间,如果几个小时,直接可以选择定时器,如果几天或者几十个小时,那就选择万年历吧。

来实现。

这个螺丝滑了

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2019年9月15日
发表于:2019-11-05 12:20:18
5楼

可以写个宏指令      

ozoner

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 848回
  • 年度积分:69
  • 历史总积分:8584
  • 注册:2017年1月12日
发表于:2019-11-05 13:38:35
6楼

有多种方法。

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-11-05 17:59:53
7楼

有PLC的话就用PLC做 设备运行设置时间 到了时间就反转

魔鬼鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2017年12月25日
发表于:2019-11-05 22:52:33
8楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 这个是可以的,如果采用读取系统时间进行统计,当前时间+... 内容的回复!

-------------------------

具体怎么操作啊?


魔鬼鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2017年12月25日
发表于:2019-11-05 22:54:23
9楼


回复内容:

对: 李东泽 楼主记录运行时间需要记录长时间,如果几个小时,直接可以... 内容的回复!

-------------------------

我想设置两种方式,一种是根据设定运行小时到达后反转,一种是到达指定时间后反转,比如每天早上的8:00进行反转操作,具体怎么弄啊,谢谢!

魔鬼鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2017年12月25日
发表于:2019-11-05 22:57:10
10楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 如果是按照时钟参考一楼;如果启动后运行一个时间后反转参... 内容的回复!

-------------------------

iTime=!TimeStr2I($Time )

ret=!TimeSpanGetHours(itime)

IF 一号粉碎机运行设置时=ret THEN 

灯=1

endif

没反应啊

魔鬼鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2017年12月25日
发表于:2019-11-05 22:58:32
11楼


回复内容:

对: 一颗小小草 这个完全在PLC内完成。取设备运行信号(例如接触器吸合... 内容的回复!

-------------------------

我是控制变频器进行反正转控制

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-11-06 08:37:16
12楼


引用 魔鬼鱼 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽  楼主记录运行时间需要记录长时...

-------------------------

楼主计划用PLC,还是触摸屏,

如果PLC记录几个小时的可以用定时器实现

如果每天8点反转,需要采用PLC的万年历或者PLC时钟功能实现

如果是触摸屏那就自己编写宏命令

魔鬼鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2017年12月25日
发表于:2019-11-15 21:41:26
13楼


回复内容:

对: 李东泽 引用 魔鬼鱼 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽  ... 内容的回复!

-------------------------

用触摸屏控制

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-12-18 21:45:42
14楼

赠人玫瑰,手留余香。

感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。

针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。


QZXHM

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:14帖 | 42回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:285
  • 注册:2005年7月23日
发表于:2020-02-22 15:42:35
15楼

我也有类似的问题,请问解决了吗?