chenjk008
为什么常闭点放的位置不一样就能断 按理说都是可以断
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
林春胜
第一段程序,定时器运行后,定时到达,只能断开一个扫描周期,下一扫描周期根据逻辑触点闭合,定时器重新运行。重复循环。
请叫我王老湿
还是PLC最本质的特点,程序从上到下,从左往右执行的原理,一个扫描周期执行一次,你放的位置不一样,肯定执行就不一样
郭远林
要记住PLC扫描原理 从上到下。 从左到右
不忘初心0
引用 林春胜 的回复内容: 第一段程序,定时器运行后,定时到达,只能断开一个扫描周...
-------------------------
说的太对了
第二段程序,定时器一直接通,输出的线圈可以保持,
第一段程序,定时器有输出时,输出的线圈把定时器的的信号切断,到下个扫描周期又会重新计时,重复循环
xiexie1999
回复内容:
对: 林春胜 第一段程序,定时器运行后,定时到达,只能断开一个扫描周... 内容的回复!
Smile-lyc
棒极了!
谢谢各位 知道了 !~~~~
感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!
我的世界999
你的第一个常开触点一直是闭合状态,借一楼说你的定时只能断开一个扫描周期,希望不对的地方指正
EC空城
这不是双线圈了吗