当前位置:
关于西门子S7-200高速计数器的模式4的计数器方向问题
回复 | 人气 | 打印
小安的工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-09 19:36:55 楼主

今天练习高速计数器部分。使用设备为S7-200 224XP CN。

使用HSC0的模式4(使用外部方向控制的单相计数器)。

控制字节SMB37的赋值为16#F8。设置计数器控制方向为增计数。

程序如下图,导入PLC后,触发I0.0,计数器为减计器工作。

I0.1按钮长按置位后,触发I0.0,计数器为增计器工作。


修改SMB37为16#F0,设置计数器控制方向为减计数。

导入PLC后,触发I0.0,计数器依旧为减计器工作。

I0.1按钮长按置位后,触发I0.0,计数器为增计器工作。


想请教各位大神,模式4(使用外部方向控制的单相计数器)的输出方向是由系统默认为减计数了吗?

西门子其他型号的PLC会不会不一样的默认?


微信截图_20191009192929.png



分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

小安的工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-09 19:39:10 1楼
 

附上控制字节SMB37对应的

微信截图_2019100919.png

  回复 引用 举报
小安的工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-09 20:23:55 2楼
 

不好意思,打扰各位了。

自己查资料弄明白了,模式3/4/5(使用外部方向控制的单相计数器)不受控制字节3位的控制。需要配合决定方向的触发点配合。默认低电平为减计数,高电平为增计数。

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-09 21:01:21 3楼
 

楼主这是已经解决问题了?

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-10 08:34:10 4楼
 


回复内容:

对: 小安的工控 不好意思,打扰各位了。自己查资料弄明白了,模式3/4/... 内容的回复!

-------------------------

只有自己发现问题并且解决问题,最终能力才会有所提高

  回复 引用 举报
小安的工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-10 14:06:08 5楼
 


回复内容:

对: 李东泽 楼主这是已经解决问题了? 内容的回复!

-------------------------

是的,我自己找到问题的原因了。谢谢您的关注和回复

  回复 引用 举报
小安的工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-10 14:07:03 6楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 回复内容:对: 小安的工控  不好意思,打扰各位了。自... 内容的回复!

-------------------------

是的,共勉

  回复 引用 举报
工控泽拉图 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-11 10:29:48 7楼
 

我最近好像遇到类似问题,感觉方法也类似

  回复 引用 举报
小安的工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-11 15:41:02 8楼
 

回复内容:

对: 工控泽拉图 我最近好像遇到类似问题,感觉方法也类似 内容的回复!

-------------------------

是的,以后互相交流

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助