当前位置:
180KW用多大铝线
回复 | 人气 | 打印
工控20190903 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-08 12:36:54 楼主

设备,若干个水泵  总功率180KW  用多大铝线

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-08 19:27:07 1楼
 

180KW是安装容量?估计自然功率因数是?若干台水泵,同期系数?没这些数据怎么决定电缆截面。

给你个大概范围:120-185mm²。电缆直埋。

  回复 引用 举报
工控20190903 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-09 08:08:08 2楼
 

180KW算其总电流360A,截面值多少,我想知道你们怎么算出截面值的?

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-09 20:58:14 3楼
 


回复内容:

对: 工控20190903 180KW算其总电流360A,截面值多少,我想知道你们... 内容的回复!

-------------------------

360A从何而来?设备性质、需要系数、同期系数、功率因数都没有,怎么得出的电流值?

  回复 引用 举报
你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-10 11:38:18 4楼
 


回复内容:电线电缆的截面值可以参考厂家的电缆手册,然后根据工况实际核算

对: 工控20190903 180KW算其总电流360A,截面值多少,我想知道你们... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-10 11:39:01 5楼
 


回复内容:大概估算的吧,一个KW 2A

对: 李纯绪 回复内容:对: 工控20190903  180KW算其... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-10 15:22:32 6楼
 


回复内容:

对: 你猜你猜 回复内容:大概估算的吧,一个KW 2A对: 李纯绪  ... 内容的回复!

-------------------------

那是对三相380V电机额定电流的估计,供配电设计一般采用需要系数法计算,用电设备的需要系数、同期系数、自然功率因数是必须数据,然后得出计算负荷,而不是额定电流。再考虑电缆敷设方式确定电缆的截面。

  回复 引用 举报
了然sunny 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-29 21:25:59 7楼
 

电工电缆导线热过载电流


  回复 引用 举报
wth19861116 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-13 10:36:00 7楼
 

大概估算的吧,百上2,一个KW 2A,大概180平方线以上为怡

  回复 引用 举报
wth19861116 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-13 10:37:13 8楼
 


回复内容:

对: wth19861116 大概估算的吧,百上2,一个KW 2A,大概180平方线... 内容的回复!

------------------------- 

100以上为怡打错了

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助