设备,若干个水泵 总功率180KW 用多大铝线
李纯绪
180KW是安装容量?估计自然功率因数是?若干台水泵,同期系数?没这些数据怎么决定电缆截面。
给你个大概范围:120-185mm²。电缆直埋。
180KW算其总电流360A,截面值多少,我想知道你们怎么算出截面值的?
回复内容:
对: 工控20190903 180KW算其总电流360A,截面值多少,我想知道你们... 内容的回复!
-------------------------
360A从何而来?设备性质、需要系数、同期系数、功率因数都没有,怎么得出的电流值?
你猜你猜
回复内容:电线电缆的截面值可以参考厂家的电缆手册,然后根据工况实际核算
回复内容:大概估算的吧,一个KW 2A
对: 李纯绪 回复内容:对: 工控20190903 180KW算其... 内容的回复!
对: 你猜你猜 回复内容:大概估算的吧,一个KW 2A对: 李纯绪 ... 内容的回复!
那是对三相380V电机额定电流的估计,供配电设计一般采用需要系数法计算,用电设备的需要系数、同期系数、自然功率因数是必须数据,然后得出计算负荷,而不是额定电流。再考虑电缆敷设方式确定电缆的截面。
了然sunny
电工电缆导线热过载电流
wth19861116
大概估算的吧,百上2,一个KW 2A,大概180平方线以上为怡
对: wth19861116 大概估算的吧,百上2,一个KW 2A,大概180平方线... 内容的回复!
100以上为怡打错了
江山永固
估计需要200左右
zsqlp
估算。电机电流约为功率*2,电热设备约为功率*1.5
jzl070521