大家好,我现在的设备上用的嵌入式PC,安装了WINAC软PLC软件,之前是用Step7写的程序,PROFINBUS-DP网络通讯,现在把程序转到博图V15了,用startdrive v15配置S120 驱动时,为什么不能放到PROFIBUS网络上,试了下PROFINTE端口上可以放置
设备现在已经在用了,只是想以后用博图软件来调试,这个要怎么办?
victor329
S120有DP端口吗?
李东泽
S120根据选择不同的控制单元,可以支持PROFIBUS DP、PROFINET通信。
楼主检查一下你的硬件配置
请叫我王老湿
现在PN通讯已经是一种潮流了,你使用PN通讯不会有问题的,博涂也可以很好的使用
siemens400
1、弄清楚已用变频器支持哪种协议。
2、在TIA里检查有没有你用的变频器的GSD文件。
3、如果在TIA硬件里有你用的变频器,那先组态硬件并下载。
4、在TIA左边系统树的在线设备里,找到变频器,双击调试,按照向导执行完毕,输入参数。
5、即可对变频器经行控制。