孔板流量变送器扩大量程的问题 点击:352 | 回复:1



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-09-22 21:44:23
楼主

现场有一台螺丝蒙特差压流量变送器,孔板的,表头量程0.10kpa,工艺DCS量程0-3200nm3/h:,现在超量程,工艺说他们现在用气量比以前大了,变送器用475最大能改到65kpa,但是想要一个准确的差压值怎么改,改到多少

1分不嫌少!


楼主最近还看过



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 63回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年11月19日
发表于:2019-10-02 07:26:35
1楼

只能适当扩大,不能无限扩大,因为孔板制造时已经限定了最大流量,阔的太大,测量会失真。可尝试着一点一点扩大。例如:要把显示扩大到0-4800nm3

/h,则差压值dP=0.1*(4800/3200)^2,将dP计算结果设定到变送器内即可。注意dP值不能超65KPa(即变送器的测量上限)


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师