热情小耗子
求助!!
准备将触摸屏的数值输入单元来设置西门子S7-200的PID指令的设置值,可是我在触摸屏上设置的数值和PLC监测的值完全不符合。哪里出了问题,请教各位!!谢谢!!
图片反了,补三张。
李东泽
数据格式不对,需要转换格式,转换触摸屏接受的数据格式
乖乖小笨熊
看这个触摸屏是第三方,这个你可以多测试几种数据格式,发现一致就选用那种数据格式
回复内容:
对: 李东泽 数据格式不对,需要转换格式,转换触摸屏接受的数据格式 内容的回复!
-------------------------
是改动PLC吗?还是改动触摸屏上面的参数。
对: 乖乖小笨熊 看这个触摸屏是第三方,这个你可以多测试几种数据格式,发... 内容的回复!
数据格式是改动PLC的吗?
xiexie1999
触摸屏里面有个编码类型更改试试
修改这里触摸屏的格式,或者修改PLC,用PLC用数据转换
J逆鳞
PLC里用的VD8 触摸屏用的VW8 这里的问题吧
不经常上线
有数值说明通讯正常了,触摸屏数据类型是字,PLC数据类型是双字
谢谢各位,已经解决了!!是PLC里面字和双字的问题。
请叫我王老湿
对: 热情小耗子 谢谢各位,已经解决了!!是PLC里面字和双字的问题。 内容的回复!
这样的问题可以在线修改数据类型看看,很方便
云南小粒
数据格式不对,多试几次就好了
数据类型两边不匹配
wcadhjk
很不错,值得学习一下
Smile-lyc
感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!
guhao666
引用 J逆鳞 的回复内容: PLC里用的VD8 触摸屏用的VW8 这里的问题吧