台达EH3PLCDDRVI脉冲发送时间问题 点击:1028 | 回复:2



mateo2010

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年3月27日
发表于:2019-09-17 18:02:50
楼主

指定加减速时间为10ms

脉冲发送频率为200KHz

问发完4000个脉冲需要多长时间?

是怎么计算的?

还有说是有加减速脉冲发送个数寄存器,我再手册上找不呀,麻烦有知道的大神给说下

1分不嫌少!



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-17 19:53:44
1楼

首先加速时间设置过短10ms,伺服在如此短时间内加速减速肯定抖动很大,其次计算肯定会有偏差的,只能大体估算,需要看0到最大速度需要多少时间,然后加上匀速运行时间

万物一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:92
  • 历史总积分:199
  • 注册:2019年9月12日
发表于:2019-09-17 20:09:31
2楼

感谢楼主分享这么好的东西,支持