当前位置:
380V动力总线配送
回复 | 人气 | 打印
工控20190903 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-11 16:39:29 楼主

380动力线总线配送至3个动力柜 ,每个动力柜电流大概400A左右,是做个配电总箱再分别引线至每个电箱还是怎么的,拿不定主意了

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

luofeng1984 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-11 17:00:29 1楼
 

从成本上来说肯定是配电房到一号电柜,一号到二号,二号到三号电柜划算;只是多几个开关而已但电缆线肯定省了;自己根据实际情况选择吧

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-12 08:39:55 2楼
 

根据用电设备的要求、动力箱位置确定,可以是树状,也可以是环形。进线开关必须有,一个开关分出三路做树状或者二路做环形。

如果采用母线槽,采用串连供电,可以是三段不同截面的导体。

  回复 引用 举报
空不异色 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-16 14:43:24 3楼
 

根据负载安全分级来,有钱的话最好是从配电房分别选择框架断路器到1、2、3号柜。好处是方便检修,故障互相干扰性最小。