欧陆590选型和加变压器选型 点击:1833 | 回复:9



weibao19891018

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2018年12月17日
发表于:2019-09-03 20:06:53
楼主
求助帖50分-未结帖

最近单位的龙门刨床要改造,电机220V   60KW    1000转,需要选多大的欧陆调速器,是380A的吗?交流侧需要加变压器吗?据说如果交流侧是380V的话,电机负载大的话会转不动,如果要加变压器的话需要多大容量的,交流侧需要多大电压(变压器需要380V变成多大的)?

1分不嫌少!



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-09-03 21:01:09
1楼

变压器必须有,可是用自耦变压器,体积小一点。可以选60KVA的三相自耦变压器,380V/200V。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-09-03 21:05:07
2楼

用欧陆590的改造方案不好。

原来刨床是55KW交流电机带动直流发电机,可以用这台55KW交流电机换下直流电机,配交流变频器调速。不用配变压器。

weibao19891018

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2018年12月17日
发表于:2019-09-03 22:15:28
3楼


回复内容:

对: 李纯绪 用欧陆590的改造方案不好。原来刨床是55KW交流电机... 内容的回复!

-------------------------

你好,变压器200V是怎么算出来的,还有我之前那个交流机已经坏了,直流电机额定电流是305A的,590是要选380A的吗?590就是根据电枢电流选型的吗?

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-09-04 13:00:43
4楼


引用 weibao19891018 的回复内容: 回复内容:对: 李纯绪  用欧陆590的改造方案不好。...

-------------------------

选型的时候,按电枢电流选型。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-09-05 10:34:22
5楼


回复内容:

对: weibao19891018 回复内容:对: 李纯绪  用欧陆590的改造方案不好。... 内容的回复!

-------------------------

变压器的变比是根据直流电机电枢电压计算的。交流200V整流后得峰值280V的脉动直流,经电感滤波、SCR调整适合220V直流电机。

还是建议你换交流调速,590价格较高,直流电机卖了能换一台交流电机。

haidao005

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2019-09-25 11:48:33
6楼

你的电机是直流电机吗,如果是直流电机,就可以直接用590了。


haidao005

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2019-09-25 11:49:22
7楼


回复内容:

对: haidao005 你的电机是直流电机吗,如果是直流电机,就可以直接用590了。1

3971188933钟工